LabView NXG base 跟 full 的版本差異

公司要引入 LabView 寫工廠的測試程式, 我也是第一次接觸, 但我在版本上的選擇有障礙

Signal Processing and Control 這部分在 base 版本是沒有的
意思是說, base 版本, 電腦就算接了DAQ, 也無法收到 DAQ 的資料嗎?

DAQ跟Signal processing and Control模組沒有關係。但測試程式如果是給RD用,透過NXG撰寫沒太大問題,如果是給產線用,建議使用一般的LabVIEW。

如果DAQ跟Signal processing and Control模組沒有關係, 那 Signal processing and Control 是做什麼用的?

給產線用建議用一般的 labview, 是為了原本產線既有的 labview 程式的相容性嗎?