各位前輩好:
目前小弟用VISA連線 ADAM6051
IP位置也都有設定了,可是下指令Counter Mode並沒有成功變成frequency Mode
跳出了一個error:-1073807343
這個cmd是由研華提供的ASCII command:$01CE4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E40000


#2

這個資源在系統上找不到,請確認IP及port設定的是對的,此外VISA RW前後請加上VISA Open


#3

Dear caeru,
1.有確認IP設定是對的了
2.在Write前有加了OPEN也是不行並跳出一樣的錯誤
**

**


#4

你有透過MAX測試過這個VISA TCP port是可連線的嗎


#5

剛修改了之後 透過MAX確認之後雖然Error沒了 但mode還是沒有如預期的改變…OAO


#6

雞婆一下,應可用內建.net函數,達成功能,可參考ADAM-6000_User_Manaul_Ed_9


#7

Dear eng0125,
您說的.net函數是指用Advantech.Adam.DLL (8.2.12)嗎?


#8

yes 可參考手冊範例,雖然是別的程式語言,但用labview改寫應該不難!


#9

這部分有去研究…但目前只能抓到值,至於要如何更改他的工作mode就沒有辦法