Home
登入‧會員服務
論壇.討論區
專欄
資源中心
線上購物
資料代管
手機簡訊
LabSMS
LabEmail
LabVIEW自動控制專案
尋找專人才
關於LabVIEW360
聯絡我們
刊登廣告

LabVIEW TCP連線FX5U


#1

各位前輩好:

目前小弟在研究LabVIEW TCP連線FX5U以前都用3U連習慣
最近拿到新的FX5U 在連線上 不知道如何下Command, 目前5u的SLMP (3E Frame)格式 網路上也沒有其他範例可以參考
是否有人可以幫忙一下~ 感謝QQ

#2

基本上跟Q-PLC一樣, rt=56是指connect發生的嗎? 還是連上後送出命令時??

請先確認PLC端的設定是否正確, mc protocol是否有設定 / port 是否有開啟 (要獨立設定給PC端連線用)

#3

[QUOTE=拉拉]基本上跟Q-PLC一樣, rt=56是指connect發生的嗎? 還是連上後送出命令時??

請先確認PLC端的設定是否正確, mc protocol是否有設定 / port 是否有開啟 (要獨立設定給PC端連線用)
[/QUOTE]
Error是在做Read的時候出來的,附上目前的plc設定及程式碼
Error 56 occurred at TCP Read in PLCLoop.lvlib:fx5u.vi
Possible reason(s):
LabVIEW:  The network operation exceeded the user-specified or system time limit.


Benjamin43473.9816203704

#4

Fx5u我沒用過, 不過在protocol選項下拉裡有[MC protocol]的選項嗎?


#5

[QUOTE=拉拉]Fx5u我沒用過, 不過在protocol選項下拉裡有[MC protocol]的選項嗎?[/QUOTE]

沒有,下拉選單只有TCP/UDP 目前 只能讀到D值
只剩X Y M 的值看要怎樣解析… [0.1] 

#6

這是我連線FX5U的設定資料,提供給你做參考。